По умолчанию Re: Аварийное освещение в Диалюкс

Цитата:
Сообщение от govoruhin87 Посмотреть сообщение
А я делаю так:
Создаю две сцены: рабочее, аварийное. Создаю два элемента управления: рабочее, аварийное. Рабочий элемент привязываю к рабочей сцене, аварийный - к аварийной. Добавляю все светильники к рабочему элементу управления, аварийные к аварийному элементу управления. Если нужно у аварийных светильников понижаю в процентах световой поток через элемент управления. Запускаю расчет. Все.
Очень хороший метод расчета. Тоже так делаю и уже много проектов рассчитал таким способом. Смело рекомендую.