Цитата:
Сообщение от Kazantseva
Светильник вполне подходит для данных условий,аккумулятор не подходит,он никель-кадмиевый и температурные условия для него - от 0 до +40, проблема в том что заказчик не хочет ставить щиток аварийного освещения,а хочет именнно аккумуляторы.
"Использование отдельной аккумуляторной"-это как?выносить аккумуляторы в отдельное помещение и тянуть к светильникам?
|
как вариант, выносить БАП в отдельной коробке далеко от светильника.
INEXI-BOX, например, до 25 метров удаленность. Но это для LED светильников.
Для ЛЛ - проще драйвер оставить в корпусе светильника, а вынести один аккумулятор в подходящей коробке.
В итоге будет аккум в тепле, и светильник где положено.