Цитата:
Сообщение от 220v380v
У вашего светильника всего 24 W потребления, незначительная мощность как правило на всей светодиодной продукции выводы с источника тока драйвера используются провода низкого сечения обусловлено низким потреблением этих светильников
Но это не означает что проводку нужно выполнять тем же сечением нужно рассчитать количество светильников и длину самого кабеля
Если скажем вам десяток таких светильников нужно подключить, то достаточно будет 2х0.75 если только у вас не сотни метров кабеля будет использоваться
|
ГОСТ Р МЭК 60598-1
5.3.1.1 Внутренняя проводка светильника, непосредственно контактирующая со стационарной сетью,
например через клеммную колодку, в случае, когда отключение питания производится
внешними устройствами, должна удовлетворять следующим требованиям.
Для нормальных условий эксплуатации при токах более 2 А:
-сечение проводника - не менее 0,5 мм2;
-сечение сквозной проводки стационарных светильников - не менее 1,5 мм2;
-толщина ПВХ или резиновой изоляции - не менее 0,6 мм.
Для проводки, защищенной от механических воздействий, и нормальных условий
эксплуатации при токах менее 2 A:
-сечение проводника - не менее 0,4 мм2;
-толщина ПВХ или резиновой изоляции - не менее 0,5 мм.
Защиту от механических воздействий считают удовлетворительной, если
дополнительная изоляция будет нанесена на следующие участки, которые могут быть
причиной повреждения изоляции проводов:
-отверстия труб малого диаметра, через которые провода протягивают в процессе
сборки;
-металлические кромки в местах перегиба проводов при сборке.