Показать сообщение отдельно
Старый 08.09.2015, 23:26   #25
Знающий
Гуру
 
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 314
Вес репутации: 139
Знающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают все
По умолчанию Re: конденсат в светильнике

Цитата:
Сообщение от Капитан Посмотреть сообщение
Ну чего Вам не спиться ?, я ушёл уже )


Не хотел бы Вас раccтраивать ...

Diffusion Performance
(Moisture Vapor Transmission Rate) > 600 mgs moisture/day

Перевести ?
Vapor
Vapor
Vapor - достаточно ?

ЗЫ "нестабильное " китайцев качество, видимо имеет в основании фрагментарное не только познание но и принцип мышления ( психология)
А я с работы еще не уехал, ща махну в обратку очередные 125км


Я же сказал, что паропроницаемость должна стремиться к нулю. Понятно что "идеальная преграда - это нержавейка"
Пропуск 600 мг влаги в сутки - это же не само собой натекает, а все-таки при каких-то определенных условиях давления некоего внешнего столба воды? А по факту аналогичной мембраны мне вполне достаточно для отсутствия конденсата в светильнике.
Нестабильность качества началось со второй поставки - вода продавливается через мембрану каплями у 60% изделий. У 40% - все нормально. С первой поставкой таких проблем не было. Китайсы... мать их...
__________________
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером

Последний раз редактировалось Знающий; 08.09.2015 в 23:41.
Знающий вне форума   Ответить с цитированием