camiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Вопрос об организации наружного освещения.

Вообще, насколько мне известно, СИП идет с N проводником, действительно классического понятия "заземление"=PE в этих сетях нет.

Если рассмотреть вопрос - "а зачем?!":

Защитное заземление предусматривают для защиты людей от поражения электрическим током в случае прикосновения к токоведущим частям.

С уличными светильниками получить КЗ на человека - достаточно тяжело. Скорее получишь межфазное.

Относительно заземления: ЖБ столб - железобетонный = с кайфом проводит ток. Консоль - металлическая, соединяется металлическими винтами со светильником и со столбом.

PS я не электрик, но думаю что проблема надуманная.
В уличных сетях наиболее актуален вопрос "отгорания нуля" а не поражения электрическим током.
Для начала могу порекомендовать полистать айзенберга, там основные вопросы по электроснабжению рассмотрены.