Показать сообщение отдельно
Старый 11.08.2014, 17:32   #11
FAMOR
Мастер
 
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 213
Вес репутации: 83
FAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит дело
По умолчанию Re: Вопрос об организации наружного освещения.

Цитата:
Сообщение от camiidobrii Посмотреть сообщение
Вообще, насколько мне известно, СИП идет с N проводником, действительно классического понятия "заземление"=PE в этих сетях нет.

Если рассмотреть вопрос - "а зачем?!":

Защитное заземление предусматривают для защиты людей от поражения электрическим током в случае прикосновения к токоведущим частям.

С уличными светильниками получить КЗ на человека - достаточно тяжело. Скорее получишь межфазное.

Относительно заземления: ЖБ столб - железобетонный = с кайфом проводит ток. Консоль - металлическая, соединяется металлическими винтами со светильником и со столбом.

PS я не электрик, но думаю что проблема надуманная.
В уличных сетях наиболее актуален вопрос "отгорания нуля" а не поражения электрическим током.
Для начала могу порекомендовать полистать айзенберга, там основные вопросы по электроснабжению рассмотрены.
Удар током может получить обслуживающий персонал. Поэтому защитное заземление необходимо. И в каком нормативном документе прописано, что бетонный столб можно использовать в качестве заземления?