По умолчанию Ответ: Источники света на 36-48В

Про 36-48 В...

Небольшая выписка
"Действующие ПУЭ регламентируют требования к электробезопасности, согласно которым ...
Не требуется выполнять заземление или зануление электроустановок при номинальных напряжениях до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока во всех случаях, кроме взрывоопасных зон и электросварочных установок.
Требования ПУЭ не обеспечивают электробезопасности как в помещениях, так и на территориях размещения наружных электроустановок.
Для обеспечения электробезопасности согласно МЭК 364-4-41 (1992) ...
Не требуется выполнять заземление или зануление электроустановок при номинальных напряжениях до 25 В переменного тока или до 60 В постоянного тока во всех случаях, кроме взрывоопасных зон и электросварочных установок."
ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92)

Интересно, что выше по статусу ГОСТ или ПУЭ