Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE

Цитата:
Сообщение от pcmag Посмотреть сообщение
Судя по описанию аварийный блок двухполюсного типа.
А может не надо давать советы, если в данном вопросе не понимаете?
В любом документе прямо написано, что Inverlux может использоваться как с электронными, так и с электромагнитными балластами, только схемы подключения в каждом случае будут отличаться. Например, для электромагнитных балластов следует замкнуть выводы 5 и 10 блока Inverlux, а при использовании электронного балласта вывод 5 не подключается, а вывод 10 подключается к одному из электродов лампы, а выводы 7 и 8 - к противоположному концу лампы.
Всё чётко. Не надо строить предположения и делать неверные выводы - всё есть в технических данных.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]