Показать сообщение отдельно
Старый 21.11.2011, 23:10   #10
pcmag
Профи
 
Регистрация: 17.05.2009
Сообщений: 64
Вес репутации: 66
pcmag Свой человек в светотехникеpcmag Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE

>А может не надо давать советы, если в данном вопросе не понимаете?

Я в месяц примерно десяток аварийных модулей встраиваю в самые разные св-ки. С inverlux-ами, правда, редко встречаюсь. Как выводы не замыкай, природу не обманешь. Модули бывают двух типов с двумя группами и с четырьмя. Это медицинский факт. Возможно в inverlux-е тоже четыре группы. По докам, что Вы приложили, это сразу не разобрать. По той, что была приведена ниже на сайте Световых, вроде как две группы. В общем случае аварийник с двумя группами с ЭПРА работать не будет. В каких-то частных случаях, например с ЭПРА без прогрева катодов, где задействованы только два вывода лампы, да, будет работать. Почему это происходит, я объяснил. Электронику знаю немного глубже, чем чтение коммутационной схемы. Спорить дальше не собираюсь.
pcmag вне форума   Ответить с цитированием