тоже работаю в сфере акустической антикражки, по образованию светотехник, с началом применения ЭПРА начали вылазить проблемы с системами, самое интересное что со старыми ЛЛ светильниками с электромагнитным пра таких проблем не было, в 2010-2011 такая проблема вылазили 2-3 раза в год, сейчас каждую неделю. Менять систему не выход - шум идет в полосе рабочей частоты системы (акустической технологии), разве что на радиочастотную технологию, но в больших сетях это не приветствуется. было правда пару объектов где ради эксперимента ставили Sensormatic UltraPost 5 и он работал на 4-, сужали проход до 1,2 м, но мы сами производим свою акустику и ставить оборудование конкурента не выход.
Еще проблема в том что, как правило, в случае эфирной помехи от ЛЛ она может быть плавающая, мы систему от нее отстроили а она через пару дней перестает снова работать, иногда уровень шума даже в ближних частотах (50 кГц) настолько велик что не дает возможности нормально работать акустике.
Я бы тоже советовал применять электромагнитные ПРА, так как электронные не всегда имеют нормальные характеристики. Скажите где Вы находитесь, можем созвониться расскажу как можно попробовать решить проблему ( или позже опишу основные решения которые уже проверены временем), если она уже есть или обезопасить от нее себя, Вы потребитель системы или продавец-инсталлятор систем?