Показать сообщение отдельно
Старый 05.08.2017, 20:30   #4
Aleksandr_A
Мастер
 
Регистрация: 13.06.2013
Сообщений: 186
Вес репутации: 103
Aleksandr_A Мозговой центрAleksandr_A Мозговой центрAleksandr_A Мозговой центрAleksandr_A Мозговой центрAleksandr_A Мозговой центрAleksandr_A Мозговой центрAleksandr_A Мозговой центр
По умолчанию Re: Кондуктивные помехи

Цитата:
Сообщение от Planar-SPb Посмотреть сообщение
а что именно смущает? для любого дешевого драйвера под внутрянку без фильтра (и зачастую без изоляции) - это нормальное явление... настоящие чудеса возникают когда такое г..но в улицу и промку ставят...

Смущали результаты. Вообще возможность таких результатов (на одной частоте получить разные результаты). Ну и понять качество работы лаборатории.

Блок питания наш . Естественно с фильтром.

Пришлось в другой лаборатории делать повторные измерения. Опасения подтвердились. Немного не проходит только в районе частоты 150кГц. Подправляем этот момент.

Итог:
Разное качество работ лабораторий. В одном измерении даже ошиблись на порядок (выдав результат несоответствия ГОСТУ).
Измерения в первой лаборатории проводились в апреле-мае. До сих пор не можем получить оригиналы результатов и бух.док.

Ну да ладно. Есть еще нормальные лаборатории.