Показать сообщение отдельно
Старый 07.08.2017, 14:42   #7
Planar-SPb
Мастер
 
Регистрация: 03.11.2016
Сообщений: 138
Вес репутации: 229
Planar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to behold
По умолчанию Re: Кондуктивные помехи

Цитата:
Сообщение от Aleksandr_A Посмотреть сообщение
Блок питания наш . Естественно с фильтром.
Пришлось в другой лаборатории делать повторные измерения. Опасения подтвердились. Немного не проходит только в районе частоты 150кГц. Подправляем этот момент.
1) Это БП или источник тока?
2) Что являлось нагрузкой?
3) Изоляция вход-выход есть?
4) Как сделано заземление?
Planar-SPb вне форума   Ответить с цитированием