Показать сообщение отдельно
Старый 16.08.2010, 10:14   #18
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: ООО "Комплексные Системы"

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
Только тут простой транс на 24 В нужен насколько я это понимаю. =)
Не, не угадал. В паспорте указано, что светильник работает на постоянном токе.
Цитата:
Сообщение от recolt Посмотреть сообщение
Если мы хотим применить параллельную схему подключения, то:
1. Трудно будет соблюсти равенство сопротивлений подводимых проводов и как следствие получим разные токи через каждый светильник.
При одинаковом напряжении питания токи будут равными. Это очевидно. Двойка тебе по физике 5 класс.
Цитата:
Сообщение от recolt Посмотреть сообщение
2. При выходе из строя одного светильника - получаем повышение тока через остальные.
Неправда. Ещё одна двойка тебе.
Цитата:
Сообщение от recolt Посмотреть сообщение
Кроме всего перечисленного, необходимость соблюдения полярности подключения даёт большую вероятность ошибки при монтаже, которая может привести к выходу из строя светильника(ов).
Не вижу проблемы, если монтажник понимает обозначения + и -

Последний раз редактировалось Alexiy; 16.08.2010 в 10:19.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием