Добрый день! Необходима помощь специалистов. Помогаю школе с проверкой проекта аварийного (эвакуационного) освещения, возникли несколько вопросов:
1. Подрядчик не поставил лампы ни на одном из выходов наружу, объяснив это тем, что в школе установлена система АПС и СОУЭ и на выходах стоят световые оповещатели - табло "Выход", которые они расценивают как существующую систему (часть) аварийного освещения. Ни в одном из нормативных документов не нашли обоснования такого решения, к тому же в пожарке постоянно садятся батарейки и оборудование выходит из строя, т.е. при действительно аварийной ситуации есть большая вероятность что табло не загорятся. Подскажите, правильное ли проектное решение принял подрядчик или установка аварийных ламп все таки обязательна в таком случае?

2. К этому вопросу прилагаю картинку. В коридорах подрядчик без каких-либо расчетов поставил по 2 лампы каждые 6 метров, чисто на мой неопытный взгляд я считаю что это много и школа будет светиться как новогодняя ёлка, к тому же выходит дороговато если так дублировать лампы. В ПЗ они указали только что расставили лампы в соответствии с СП 52 13330.2011 и "Поскольку ширина коридора более 2 м (она 2.1м ), лампы ставятся в два ряда для соблюдения норм". Лампы используют светодиодные SKAT lt 2360 led li-ion. В примерах подобных проектов нигде не увидела такого решения, чтоб две лампы стояли рядом и где-то читала что в коридорах ставят лампы не менее чем через каждые 25м (но не по 2 лампы каждые 6м..). Подскажите, пожалуйста, действительно ли такие решения правильные?

Чеширский вне форума   Ответить с цитированием