Тема: Сгорели G4
Показать сообщение отдельно
Старый 08.01.2015, 01:21   #7
Dimitr_Ch
Гуру
 
Регистрация: 22.05.2014
Адрес: Frankfurt a.M., Germany
Сообщений: 296
Вес репутации: 395
Dimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant future
По умолчанию Re: Сгорели G4

Цитата:
Сообщение от avatar4egg Посмотреть сообщение
Вообще в люстре что то было установлено в комплекте поэтому и галогены работают тоже на 12В...
Скорее всего стоит обычный транс на 230/12 V
Значит на LED идет переменное напряжение, что не допустимо.
Причина не в перегреве, в этом случае, а в элементарном КЗ. Пробило драйвер, или, что там стоит в этой конкретной LED лампочке, и случилось обычное замыкание, поэтому и отвалились контакты, а сами диоды могли остаться живы. А могли и нет :-)

Лечится заменой транса из люстры на подходящий драйвер для питания диодов.
__________________
Сделано в Германии
www.deglight.com
Dimitr_Ch вне форума   Ответить с цитированием