Цитата:
Сообщение от cvi
Прошу помочь,
есть вопрос по подключению ламп Sylvania 0020531 HSI-T 400W/D E40.
4 таких лампы подключены через ЭмПРА Vossloh-Schwabe NAHJ400.006 (1 ПРА на одну лампу конечно) к трехфазной сети звездой. Получается 2 лампы сидят на одной фазе, а две другие по одной на второй и третьей фазе. Есть ли еще другая нагрузка на фазах пока не знаю. Компенсирующих конденсаторов в схеме подключения ламп нет.
Все дросселя и пусковые собраны в одном месте, от них идут 4 кабеля к лампам. Длина кабелей разная от 4 до 12 м. Лампы горят с разной интенсивностью, причем напряжение между выходной клеммой дросселя и нулем разное от 99 до 139 В.
Номинальное напряжение для лампы 122В.
Дросселя меняли местами, режимы работы ламп не поменялись.
Вопрос: критична ли длина кабеля между дросселем и лампой для правильной работы лампы в таком случае?
или где еще электрик "закопал собаку"?
P.S. Перекоса фаз по напряжению нет.
|
выяснилось, что проблема решается подбором ламп. у каждой лампы разное рабочее напряжение. доходит до 150 В.
В результате интенсивность свечения - почти в два раза отличается.
Неужели у других производителей аналогичных ламп такой же разброс? или мы попали на подделку?