Показать сообщение отдельно
Старый 20.02.2018, 11:38   #2
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,616
Вес репутации: 1390
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: UGR расчетная поверхность

Цитата:
Сообщение от Engi Посмотреть сообщение
Добрый день уважаемые пользователи форума. Возник такой вопрос. Как взаимосвязаны показатели расчетных точек UGR поверхностей с коэффициентом отражения пола? Вот к примеру, одинаковое помещение и расстановка светильников для двух расчетов, меняем только коэф. отражения пола с 20% на 0%. Результаты получаются следующие, скриншоты прилагаю. Собственно почему показатели дискомфортности в первом случае ниже чем во втором? Вроде бы должно быть ровно наоборот?
А коэффициент отражения стен у Вас какой? такой результат может быть вследствие нахождения в поле зрения одновременно нескольких поверхностей с разной яркостью. Соответственно, если стена светлая, а пол чёрный, то и UGR выше. Или это я с GR путаю?
__________________
Проект "Люмика"