Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Обзор норм по АО от БС

Большие молодцы.
На старом сайте также была полезная информация в краткой форме - зря её убрали. Тоже было очень полезно, за что отдельное спасибо.

Судя по иллюстрации сигнал об исчезновении напряжения в щитке рабочего освещения берётся с шин шита? А если поотключаются групповые автоматы (их забыли на схеме изобразить) - аварийное освещение не включится, а п. 560.9.5 ГОСТ Р 50571.5.56-2013 говорит нам о "конечной цепи для данной зоны", то есть, о конкретной группе щита рабочего освещения.
В п. 560.9.6 говорится вообще о выключателе света на каждой группе светильников.

Исправлять схемы будете или так сойдёт?