Тема: DIALux 4.X.X.X
Показать сообщение отдельно
Старый 13.11.2010, 13:44   #101
eis
Оракул
 
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 456
eis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant future
По умолчанию Ответ: DIALux 4.X.X.X

Доброго здравия!
Коллеги, рассудите. Не нашел понимания у DIAL

В файлах расчет и результаты.
Судя по результатам освещенность на рабочей поверхности средняя 309 лк при площади 192 м2
309*192=59328лм

смотрим на светильники
общий световой поток 52176 лм (кпд светильников я вывел в 100 %. но от этого параметра не зависит. проверил)

59328/52176=1,137 почти на 14 процентов больше светового потока, чем было изначально у светильников.
Вложения
Тип файла: pdf OutBB22.pdf (54.9 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: zip Проект1.zip (779.7 Кб, 8 просмотров)
eis вне форума   Ответить с цитированием