По умолчанию Ответ: DIALux 4.X.X.X

Прошу меня извинить, что отвлек от работы.
Глючу все таки я, а не ДИАЛ.
Надо было несколько раз перечитать Айзенберга.
Световой поток светильника равен сумме произведений средней освещенности на площадь всех поверхностей. Но эта освещенность должна создаваться прямым падением лучей светильника, БЕЗ ОТРАЖЕНКИ.
Из-за отраженки похоже возникает ситуация, когда коэффициент использования светового потока светильника может быть больше 1. (Никогда раньше такого не видел).


Проверил базу световых технологий. То же больше 1, если к их коэффициентам использования добавить КПД светильников. Так как они рассчитывают на световой поток ламп, а не светильников.

Всем успехов в работе!!!
eis вне форума   Ответить с цитированием