Показать сообщение отдельно
Старый 26.03.2014, 19:43   #41
MrVengeance
Гуру
 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 155
MrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают все
По умолчанию Re: Управление светом

Цитата:
Сообщение от kirk000 Посмотреть сообщение
Как уже писал выше - будет использоваться управление с компьютера по воздуху через контроллер с выходом RS485.
Указанный вами модуль на выходе может выдавать от 0 до 5В, неужели придется ставить еще повышающий транс?(сорри если ошибаюсь в чем-то, в электротехнике далеко не силен, ограниченные базовые знания, да и только)
А так же встает еще один вопрос: светильники будут висеть линиями. будут ли они управляться по каналу 0-10, если подключить их параллельно к одному модулю? Или придется на каждый светильник свой модуль ставить? С данным модулем получается по одному модулю на 4 светильника, больно накладно тогда финансово получается...
модуль работает в диапазоне 0-10В, есть сайты(русскоязычные), где указаны неверные данные(смотрите на сайте производителя icpdas). Лично их использовал в своих проектах и могу сказать поддерживаемые режимы: 0 ~ 5 V, +/- 5 V, 0 ~ 10 V, +/- 10 V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA.

Что касается второго вопроса:
1. Параллельно никто не запрещает вещать.
2. Необходимо узнать какие управляемые токи у ЭПРА, если мне не изменяет память в 2006 года держал в руках швабовские эпра для ЛЛ, там управляемые ток был 0,3мА. Нагрузочная способность контроллера 7024 то ли 5мА, т.е. 16 светильников, то ли 10мА. Ищите в интернете.
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года
Кафедра Светотехники
Научный руководитель: Елисеев Н.П.
Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА".
MrVengeance вне форума   Ответить с цитированием