По умолчанию Ответ: Освещение склада

В первые, чесно говорю спасибо.
KALAN Андрей Игорь
Я представлял это фаст. Этот способ уже применяет на 3 года в Шанхае.
Один стальнный завод хотел обменять его старинную систему освещения в семинаре, и завод испытывал учавствовать в этот энергосберегающий план.
Начальный платеж - ноль.
Специальная энергосберегающая компания помогла заводу обменить цилую старинную систему освещения в семинаре беспладно и обеспечивала опасности и эффективности этих ламп на три года.
В эти три года каждый месяц, завод выплатил бысшую плату за электричество по месяцу ( Мимо одного года каждый месяц означают ценность ).
Только что применяет новую энергосберегающую лампу, плата за электричество по месяцу конечно низка чем раньше. И завот выплатил экономит вниз электрический счет к специальной энергосберегающей компании.
Через три года, контракт закончил. По сравнинию с бывшим временем, завод не выплатил большую плату, и обменил новую освещеннвю систему.
Это выигр на три стороны. стальнный завод, специольная энергосберегающая компания и лампачная компания.
И это новый способ для перестройки энергосберености.
Согласно ли вы? Дорогие
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

И у меня бланк цифры

Предшествующий лист нсточника и освещения семинара

Лампа

Качество

Рабочее время(час)

250W Ртутная лампа

306

18.2

85W Энергосберогающая лампа

169

19.7

450W Ртутная лампа

163

18.6

Освещение в среднем: 30Lux

[align=center]Метр электроэноргии стоимости разделения в Шанхае [/align]

Время ряд

Время(h)

Цена(yuan)

Занятое

8:00-17:00

0.976

Мирное

17:00-22:00

0.599

Выходное

22:00-5:00

0.294

Время освещения семинара каждый день

Время освещения семинара каждый деньВремя ряд

Занятое(h)Мирное(h)Выходное(h )

24957

164
5

7

12 57

4
4


Оценочный лист экономии энергии лампы индукции LVD

Проект

освещения

освещения

Лампа

Прошлая система освещения

Качество

Нынешняя система освещения

Качество

Энергосберогающая лампа

169

40W Безграничный светильник

169

250W Ртутная лампа

306

80W Безграничный светильник

306

450W Ртутная лампа

163

120W Безграничный светильник

163

Счет на электроэнергию

47,714.25 yuan/месяц

18,190.10 yuan/месяц

572,570.94 yuan/год218,281.25 yuan/год

Обвинение обслуживания

32,426.00 yuan/год

0.00 yuan/год

Общее

604,996.94 yuan/год

218,281.5 yuan/год

Спасенный счет на электроэнергию

386,715.69 yuan/год

Потребление электричества

83,409 kwh/месяц

31,798 kwh/месяц

1,000,902 kwh/год

381,574 kwh/год

Спасонное электричество

619,328 kwh/год

Последний раз редактировалось gotolight; 15.10.2009 в 08:28.