Valleto$ is a splendid one to beholdValleto$ is a splendid one to beholdValleto$ is a splendid one to beholdValleto$ is a splendid one to beholdValleto$ is a splendid one to beholdValleto$ is a splendid one to beholdValleto$ is a splendid one to beholdValleto$ is a splendid one to beholdValleto$ is a splendid one to beholdValleto$ is a splendid one to beholdValleto$ is a splendid one to behold
По умолчанию Re: Метод коэфициента использования

Цитата:
Сообщение от xenocephal Посмотреть сообщение
Для себя я делал через DIALux:
1. Создал набор помещений с разными индексами помещений с фиксированной высотой 3м: i = 0,2 (1,2x1,2x3); i = 0,3 (1,8x1,8x3); i = 0,4 (2,4x2,4x3); ... ; i = 3 (18x18x3).
2. Ставил по центру нужный светильник в каждом помещении к потолку.
3. Проводил расчет последовательно для разных коэффициентов отражений потолка, стен и пола, попутно экспортируя данные по средней освещенности в таблицу, где заголовки строк - индексы помещений, а столбцов - коэффициенты отражений:
70 70 50 50 30 30 10
50 30 50 30 50 30 10
20 20 20 20 20 20 10
i = 0,2
i = 0,3
i = 0,4
...
i = 3
4. Коэффициент использования получал так: Eср * S / Fсв, где
Eср - средняя освещенность;
S - площадь помещения;
Fсв - световой поток светильника.

Примечание:
По физическому смыслу коэффициент использования показывает сколько потока светильника в данном помещении пойдет на создание освещенности.
Проверка полученных таблиц на простых прямоугольных помещениях практически полностью совпадала с расчетом в DIALux.
Метод, конечно, довольно трудоемкий. Было бы у диалюкса api можно было автоматизировать.
Нужна именно нормированная методика расчета, которая по КСС формирует эту таблицу. Другими словами нужен математический алгоритм расчета таблицы. Он точно есть... некоторые программы по ies файлу создают эту таблицу.