Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: DIALux evo

Цитата:
Сообщение от Maka Посмотреть сообщение
По "краевой зоне" поделитесь информацией... есть нормы/требования/регламенты по этой зоне в РФ? Встречал ее только в европейских нормативах для аминистративных помещений (офисов).
Напрямую у нас такого нет. Однако, есть ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещённости:

5.5 Размещение контрольных точек при измерении минимальной
освещенности помещений
5.5.1 Контрольные точки измерения минимальной освещенности от рабочего и резервного освещения размещают в центре помещения под светильниками, между светильниками и их рядами, у стен на расстоянии от 0,15l до 0,25l , но не более 1 м от стены, где l - расстояние между рядами светильников.

Таким образом, какая освещённость ближе к стене - никого не волнует. Вот это я и считаю краевой зоной.

В промке - всё чуть по другому - там краевую зону делаю по договорённости с Заказчиком.