Показать сообщение отдельно
Старый 13.01.2012, 10:37   #2
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1000
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Нормы освещенности для ТЭЦ

Ну, я проектировал освещение на нескольких ТЭЦ (21, 26, 2 блока на 27...)

Что именно освещаете?
Машзал с естественным освещением при отсутствии постоянного дежурства - горизонтальная освещённость 0,8 м от пола - общее освещение - 150 лк, общее+местное - 200 лк. При постоянном дежурстве и/или недостаточном естественном освещении - 200 лк и 300 лк соответственно.

Поверхности щитов, приборов, указателей, пультов - 150 лк

Коридоры и проходы - 50-75 лк

Есть [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] - как раз по вашему профилю - почитайте.

Последний раз редактировалось Alexiy; 13.01.2012 в 10:42.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием