13.01.2012, 16:02
|
#3
|
Ученик
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 14
Вес репутации: 0
|
Ответ: Нормы освещенности для ТЭЦ
Спасибо Вам огромное. Очень помогли!
Цитата:
Сообщение от Alexiy
Ну, я проектировал освещение на нескольких ТЭЦ (21, 26, 2 блока на 27...)
Что именно освещаете?
Машзал с естественным освещением при отсутствии постоянного дежурства - горизонтальная освещённость 0,8 м от пола - общее освещение - 150 лк, общее+местное - 200 лк. При постоянном дежурстве и/или недостаточном естественном освещении - 200 лк и 300 лк соответственно.
Поверхности щитов, приборов, указателей, пультов - 150 лк
Коридоры и проходы - 50-75 лк
Есть [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] - как раз по вашему профилю - почитайте.
|
|
|
|