По умолчанию Ответ: Нормы освещенности для ТЭЦ

Спасибо Вам огромное. Очень помогли!


Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
Ну, я проектировал освещение на нескольких ТЭЦ (21, 26, 2 блока на 27...)

Что именно освещаете?
Машзал с естественным освещением при отсутствии постоянного дежурства - горизонтальная освещённость 0,8 м от пола - общее освещение - 150 лк, общее+местное - 200 лк. При постоянном дежурстве и/или недостаточном естественном освещении - 200 лк и 300 лк соответственно.

Поверхности щитов, приборов, указателей, пультов - 150 лк

Коридоры и проходы - 50-75 лк

Есть [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] - как раз по вашему профилю - почитайте.