NPP-Parytet has a brilliant futureNPP-Parytet has a brilliant futureNPP-Parytet has a brilliant futureNPP-Parytet has a brilliant futureNPP-Parytet has a brilliant futureNPP-Parytet has a brilliant futureNPP-Parytet has a brilliant futureNPP-Parytet has a brilliant futureNPP-Parytet has a brilliant futureNPP-Parytet has a brilliant futureNPP-Parytet has a brilliant future
По умолчанию Re: Индукционные или светодиодные светильники

Цитата:
Сообщение от Ольга Александровна Посмотреть сообщение
Добрый день!

Спасибо за ответы. Площадь около 24000 м2, высота 7 метров. и тут мне еще коллеги из технической службы подсказали, что, т.к. в цехе расположено оборудование с высокой температурой поверхности (стоит горячий пресс и к нему подходит система термомасляных трубопроводов с температурой около 270 градусов), то наверху достаточно жарко. Видимо, поэтому, т.к. светодиоды, как я поняла, греются и могут выйти из строя, и решили индукцию.
По хранению и утилизации проблем нет, т.к. еще много люминесцентных ламп на заводе...
По поводу использования подъемных устройств, не очень понятно, т.к. срок службы примерно одинаков, и частота замены не изменяется (и в любом случае нужно использовать подъемник).
А по поводу того, что светодиод теряет поток постепенно, вот это большой минус светодиодных ламп. Если лампа потухла сразу, то это увидели, пришли и поменяли. А если будет тухнуть постепенно, то на зрение нагрузка будет увеличиваться, но т.к. мы там с люксометрами не ходим, своевременно определить мы это не сможем. Инженер по охране труда сказал, что лучше пусть сразу тухнет.
в общем, я примерно поняла. Всем спасибо.
Ольга Александровна - доброго дня!
Описание цеха понятно. И так же понятны Ваши опасения относительно падения светового потока.
Однако и при этом - обратим Ваше внимание на то, что - если светильники сделаны правильно, если же светодиоды установленные в светильнике "не разгоняли" для лучшей и максимальной светимости, то проработает приличное количество времени, лет.
Вот мы в своих светильниках светодиодных закладываем ресурс - падение светового потока на 30% через 50000-70000 часов, что при условии того, что мы "не разгоняем" диоды в своих светильниках, соответствует работе где-то 8,5 - 10 лет. При этом еще момент - светодиодные светильники - не требуют специальных условий утилизации! И при этом - для дальнейшей эксплуатации светодиодных светильников (нашего изготовления) - возможна замена, к примеру через 5 лет, устаревшей комплектации на новую!
Ольга Александровна - главное, чтобы Драйвера питания отработали положенный им срок при описанных Вами условиях эксплуаптации.
Ведь и в индукционных светильниках стоят Дросселя, которые тоже выходят из строя!
Помимо этого - стоит отметить парочку фактов о которых, многие Индукционнщики отчего-то не часто упоминают:
1) При включении, индукционные лампы (светильники с установленными в них этими лампами) - дают скачок напряжения в сеть;
2) Повторный запуск индукционных ламп (светильников с индукционными лампами) - возможен - только после остывания (не менее 5 минут).

Для справки - светодиодные светильники, - можно произвольно включать и выключать, при этом включение происходит - моментально!

В остальном - Ольга Александровна - необходим подробный планчик Вашего помещения (помещений) с отмеченным установленным работающим оборудованием (схематично).

Все можно выслать на npp.parytet@gmail.com

Последний раз редактировалось NPP-Parytet; 04.10.2017 в 06:44.
NPP-Parytet вне форума   Ответить с цитированием