Показать сообщение отдельно
Старый 03.05.2016, 01:48   #34
Mastak
Новичок
 
Регистрация: 03.05.2016
Сообщений: 1
Вес репутации: 0
Mastak Любимец - говорит делоMastak Любимец - говорит делоMastak Любимец - говорит делоMastak Любимец - говорит дело
По умолчанию Re: Светодиодные драйвера и пусковые токи

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
...Вот смотрю на каталог MeanWell (вроде не худший производитель драйверов) и вижу цифры типа 70А на 80-ваттный БП. Становится дурно, если честно...
Опыт установки светодиодных светильников (и не только мой) также говорит о том, что при снижении общего потребления светильников раза в два (замена светильников "один в один"), при включении группы начинает вышибать автомат.
Как бороться с такой бедой?...
Все проблемы с коммутацией светодиодных светильников (или люминесцентных с ЭМПРА и параллельной компенсацией косинуса фи тока потребления) с большими пусковыми токами решаются очень просто - надо их коммутировать при нулевом сетевом напряжении, т.е. попросту при переходе синусоиды через ноль. Реализуется это применением, например, отечественных импульсных реле РИО-1 или РИО-2. У них замыкание контактов жёстко синхронизируется с сетью. Это позволяет применять автоматы группы "В" с минимальным запасом по току. Проверено тремя годами эксплуатации. У реле без синхронизации контакты сварились через неделю.
Mastak вне форума   Ответить с цитированием