Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Как нормируется освещенность офисов

Цитата:
Сообщение от Yablochkoww Посмотреть сообщение
Здравствуйте, такой вопрос. Допустим, по нормам нужно создать освещенность 300 люкс - эти 300 люкс необходимо обеспечить в каждой точке на расчетной плоскости в помещении или среднюю по всему помещению. Или, быть может, только в каждой точке на рабочем месте? Или среднюю по рабочему месту?
И еще, не нашел сведений об отношениях освещенность для офисов, там это не нормируется? Спасибо
Вам надо ознакомиться с [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. Нормируется сейчас средняя освещённость, уровни освещённости - в СП в табличках.