По умолчанию Ответ: Светодиодные драйвера и пусковые токи

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги!

Несмотря на то, что везде пиарится мысль, что у светодиодных светильников практически отсутствуют пусковые токи, опытное и теоретическое исследование данного вопроса наводит на мысль, что тут у нас опять не без лукавства.
Вот смотрю на каталог MeanWell (вроде не худший производитель драйверов) и вижу цифры типа 70А на 80-ваттный БП. Становится дурно, если честно...
Опыт установки светодиодных светильников (и не только мой) также говорит о том, что при снижении общего потребления светильников раза в два (замена светильников "один в один"), при включении группы начинает вышибать автомат.
Как бороться с такой бедой? Есть варианты менее экзотические, чем неодновременное включение светильников в группе?
Кратковременный большой пусковой ток обусловлен зарядом электролитического конденсатора, особенно не неотформованного(прямо со склада, без тренировки) и экономией производителя БП на позисторе, этот ток ограничивающем. Сам менял предохранитель на 1А, регулярно сгоравший в процессе заряда конденсатора на 100мкФ. В фирменной схеме БП для уличного БП на 150Вт стоит специальная схема ограничения пускового тока(коммутация резистора).
А MeanWell появился левый, но дешевый...
Без изменения схемы щита не обойтись. Одно устройство плавного пуска на светильники, например, резистор(МОЩНЫЙ), коммутируемый тиристором.