Smol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant future
По умолчанию Re: Светодиодные драйвера и пусковые токи

Цитата:
Сообщение от comrad Посмотреть сообщение
Там мосфет силовой на 650 вольт, а напряжение на нем за 700 при 220 сетевом,варисторов и TVS диодов нет, серия ИПС 60-700 вся горит..меняют, но это 10% от расходов по замене на столбе километров за 50 от города.Новая серия с защитой от 380 с варисторами и мосфетом на 800 вольт работает пока.
Ну, так еще не конец света, а то по первому посту, так конец.
Там следите, чтобы варисторы были поставлены нормальные, а не маленькие. Там еще проблема с тем, что в сети.
Пусковой ток маленький, значит отдельного корректора нет.
Следите за мосфетами. Если они окажутся по напряжению ниже, чем обеспечивают варисторы - никто не поможет. Ну, на Аргосе есть понимающий человек - Куниловский Сергей. Выправит, надеюсь.
А раньше как же это? Без грозозащиты на доргу - это только камикадзе и хунвейбины...
Успехов Вам

Последний раз редактировалось Smol; 11.03.2016 в 21:20.