Показать сообщение отдельно
Старый 09.09.2018, 18:44   #1
kirch
Новичок
 
Регистрация: 09.09.2018
Сообщений: 1
Вес репутации: 0
kirch нет репутации
По умолчанию Как выбрать проводку под стартовый ток светодиодного освещения в деревянном доме

Помогите определиться с безопасной проводкой под светодиодное освещение.
Всего будет 30-50 ламп в 10 помещениях и на участке.
Всего для света нужно 300 метров кабеля и я хочу взять минимально достаточное сечение ВВГнг или КВВГнг или МКЭШнг, для сведодиодов достаточно и 0.35-0.7 мм.
Но как быть со стартовыми токами? Какие сейчас продаются лампы в Леруа и в разных магазинах?
Действительно, что у них драйвера с токами 40+ ампер в первые милисекунды?
Если так, то какое сечение не должно перегореть при включении?
Можно переделать проводку на низковольтную, а драйвера заменить и поставить централизованные.
Но будет ли греться провод 0,35-0,7 при напряжении 12-24 вольт, будет ли больше риска с такой проводкой?

Длина кабелей до щитков в среднем 6 метров, самые длинные 12 метров.
Для 40 ампер на 12 метров сечения 0.5 меди потеря составит 37 вольт. Для рабочего тока - 0.04 вольт.

Посоветуйте бюджетное решение.
kirch вне форума   Ответить с цитированием