Цитата:
Сообщение от Alexiy
Видимо, IP23 у него был только теоретически, а испытания показали, что от воды у него вообще никакой защиты нет.
IPX0 - любая вода, пролитая на светильник (даже сверху) может попасть внутрь
IPX3 - вода, пролитая на светильник сверху внутрь не попадает. Но может проникнуть струя падающая под углом 60 градусов, то есть, почти горизонтально сбоку
IPX4 - брызги с любого направления не могут проникнуть внутрь, поэтому для ванных и душевых применяются именно такие светильники (IP44 и IP54)
К тому же, IP оптического отсека может отличаться от IP остальной части светильника. Например, старичок RG от Световых технологий имел IP54 оптической части и IP20 электрической части
|
вопрос тогда такой: согласно СП во влажных помещениях
допускается IP20. Вроде получается что не очень хорошо если я буду использовать downlight с защитой IP20 + защитное стекло IP44?