Тема: DownLight IP
Показать сообщение отдельно
Старый 18.05.2015, 18:44   #7
Эдгар
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 68
Эдгар знающий форумчанин
По умолчанию Re: DownLight IP

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
Видимо, IP23 у него был только теоретически, а испытания показали, что от воды у него вообще никакой защиты нет.
IPX0 - любая вода, пролитая на светильник (даже сверху) может попасть внутрь

IPX3 - вода, пролитая на светильник сверху внутрь не попадает. Но может проникнуть струя падающая под углом 60 градусов, то есть, почти горизонтально сбоку

IPX4 - брызги с любого направления не могут проникнуть внутрь, поэтому для ванных и душевых применяются именно такие светильники (IP44 и IP54)

К тому же, IP оптического отсека может отличаться от IP остальной части светильника. Например, старичок RG от Световых технологий имел IP54 оптической части и IP20 электрической части
я имел ввиду конструктивно...