Цитата:
Сообщение от abc123
Меня уверяют что эл. часть ЭН не входит в объем работ и в ТЗ включать не надо, а сделать отдельным договором.
|
А кто уверяет? Если вы пришли в дизайнерско-осветительскую контору "рога и копыта" в которой даже нет электрика, а единственная цель - впарить побольше своих светильников, то их поведение очень логичное и правильное. Электрику они сделать сами не в состоянии - отдадут на субподряд, а освещение сделают сами. Не требуйте от них невозможного, а лучше обратитесь за проектом к специалистам.
В любом случае, если устанавливаются новые светильники, то придётся продумать как проложить к ним кабель чтобы не уничтожить фасад, хватит ли существующей выделенной мощности и откуда вообще запитаться, как проложить трассы внутри здания, откуда будет выполняться управление...
В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013: ЭН - Наружное электроосвещение. Если ЭН для наружки не надо, то что надо? И что тогда входит в объём проектных работ, интересно? Пояснительная записка с цитатами из нормативов и спецификация?