Re: Светильники с аварийными источниками питания
Цитата:
Сообщение от Alexiy
С ИБП не всё так безоблачно. Необходмо чтобы он 1 час нагрузку тянул. Мы, например, использовали APC Smart-UPS. 500 Вт нагрузки - это модель 2200-3000 Вт (34 килорубля), а 1000 Вт нагрузки - это уже модель 5000 Вт (100 килорублей). Зато светильники можно ставить в помещения с тяжёлыми условиями, а ИБП вынести в сухое, тёплое, взрыво-пожаробезопасное помещение. И аккумы удобнее обслуживать - не надо каждые 2-3 года все светильники перетряхивать! И светильники по 50-70 Вт на полный световой поток запитывем без проблем.
Интересно, какую цену на свои БАП Белый свет установит?
|
500 Ватт на 1 час это ИБП на 1000 ВА с внешними АКБ 3х22 Ач Стоимость решения 25000 руб.
1000 Ватт - ИБП 2000 ВА +8х16 Ач АКБ - 55-60 тыс. руб.
__________________
http://уралэнергосила.рф - Правильное электропитание, правильное освещение. Мы продаем: Диора, Технологии Света, Световод, Geniled, Pelastus, Билайт, ЦСВТ
|