По умолчанию Ответ: На какой тип лампы (люминесцентные, светодиодные) заменить рефлекторные лампы

В целом применение тугоплавких амальгам (например ртутно-кадмиевых) обусловлено в основном технологическими и экологическими требованиями. Но это в свою очередь создаёт проблемы с тепловым режимом многоламповых светильников таких как НПО 2х60 или
RKL 2x60(3x60), применение в них интегрированных КЛЛ мощностью
30 Ватт привело к массовому выходу последних из строя, причём сама лампа(горелка) была в рабочем состоянии, а ЭПРА сгоревшей. Основным дефектом был взрыв электролитического конденсатора и перегорание транзисторов выходного каскада. Это, на мой взгляд, обусловлено тем что, несмотря на то что тепловой режим светильника нарушен не был, не был учтен тепловой режим КЛЛ. При температуре плавления амальгамы 60 градусов Цельсия, температура поверхности колбы достигает 80 градусов Цельсия, в светильнике 2-3 лампы, плохая вентиляция, температура окружающей среды в летнее время зашкаливает за 30-ть градусов сомнительно, что электронные и особенно полупроводниковые элементы ЭПРА будут стабильно работать в таких условиях. Имеется предложение рассматривать интегрированные КЛЛ как свободно светящие лампы-светильники, к тому же такой тип определён ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003.