Цитата:
Сообщение от alkaline
ДНаТ 400 может практически заменить лампа на 270 Вт, стоит она 36к рублей.
|
Не называйте светильник лампой.
Цитата:
Сообщение от alkaline
Вот скажите точно что такое КПД светильника ?
|
Для светильника с ГЛВД:
- потери в отражателе и рассеивателе - оптический КПД - 20-35%
- потери в ПРА (на нагрев) - электрический КПД - 5-20%
- коэффициент мощности (cos fi) - 0,6/0,9
Для светодиодного:
- потери в линзах и в рассеивателе - ?
- потери в драйвере - 5-30%
- коэффициент мощности (cos fi)- 0,6-0,98
Коэффициент мощности следует учитывать, поскольку это либо потенциальные потери мощности в проводах, либо дополнительные кВА на счётчике реактивной энергии...