По умолчанию Re: Ледовая арена_1000 лк на льду

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
СП 31-112-2007 Крытые ледовые арены:

"6.3.8. Для ограничения слепящего действия светильников при освещении зальных помещений показатель ослеплённости принимается не более 60"

Это наш родной "М".

Соответственно: UGR=16 х lg(M)-4.8 (lg - десятичный логарифм)
Нашел что искал в ГОСТ 33392-2015 Здания и сооружения. Метод определения показателя дискомфорта при искусственном освещении помещений.