Сообщение от KALAN Посмотреть сообщение
Размеры помещения большие. КПД светильника 66%. Сравнивал расчеты с IES файлами и LDT файлами. Результат одинаков. Высота большая! Световые потоки ламп нормальные. Ксс и в том и другом случае одикаковы. Нет больших косяков у "Световых технологий"! Проверялось много раз!
то есть вы считаете, что расчет правильный у нас? выдадут нам эти светильники 700 люкс на пол? и 13400лм- это действительно их поток? или все таки делить на 2 надо....