Коллеги, помогите консультацией!
Во многих справочниках есть такая таблица (см. рисунок).
Подставляю значения в формулу
M-UGR
15 - 14
25 - 17.6
40 - 20.8
60 - 23.6
90 - 26.5
C табличными совпадают две пары первая и последняя.
Наибольший интерес представляет М=40,
если брать по таблице то UGR=22, а по формуле только 20,8.
Если по формуле рассчитать М для UGR=22, то получится М=47,3 (немножко больше 40...)
.