Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Концепция освещения футбольного поля

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
БМП - блок мгновенного перезажигания?
Да

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
узнал что необходимо иметь возможность управлять каждым прожектором.
Круто...

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
вопрос: кто нибудь работал с модульными контакторами ABB ESB63?

слышал что они не надежные, горят часто.
Мы обычно Schneider Electric закладываем. Учитываем запас, пусковые токи, индуктивную нагрузку, коэффициент мощности, потери в ПРА... набегает довольно серьёзная цифра пускового тока!
Если правильно выбрать, то ничего не перегорает.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием