Цитата:
Сообщение от Alexiy
Постоянно работаем с такими объектами.
бери 150 лк на оборудовании (это как правило, освещённость на вертикальных поверхностях на уровне 1,5 м от пола) и 75 лк в проходах на уровне пола. Аварийное освещение должно составлять не менее 30% от нормируемого рабочего, то есть, не менее 45 лк на оборудовании.
С нормативами - действительно не так просто... Даже просмотрев МГСН и СанПиН всех нужных норм не найдёте.
Освещение и рабочее и аварийное (прожекторы с широким лучом или уличные утилитарные светильники) я ставлю на колоннах (обычно колонны с шагом 6 м) на высоте до 5 м (чтобы для обслуживания не требовалось оформлять допуск к работам на высоте и спецприспособлений типа туры/вышки)
На потолок повеситься в таких помещениях как правило невозможно, ибо там под потолком необслуживаемая кран-балка ездит и все ваши светильники посшибает. Так что потолок - вообще не вариант.
|
колонны это типа специальные мачты под светильники или что?
а кран балка и правда есть)))
кроме того есть ли какие либо требования по пожароопасным помещениям(прокладка кабелей,установка выключателей и т.п.)?, и нужны ли где взрывозащищённые светильники?