Цитата:
Сообщение от АлександрГусев
колонны это типа специальные мачты под светильники или что?
|
Колонны - это фахверк здания! Двутавры такие вертикальные 400х400 мм
При этом, стены здания, как правило выполняются сэндвич-панелями - непосредственно к ним крепить ничего тяжелее пары кг нельзя.
Цитата:
Сообщение от АлександрГусев
кроме того есть ли какие либо требования по пожароопасным помещениям(прокладка кабелей,установка выключателей и т.п.)?, и нужны ли где взрывозащищённые светильники?
|
Это вам нужно определить класс пожароопасности помещения. В последнее время кое-где возникло неправильное трактование 123-ФЗ, где кабели отнесены к трудногорючим матералам, следовательно на повышение пожарной нагрузки и, как следствие, на категорию пожароопасности наличие кабелей в помещении не влияет, однако, в любом случае, не лишним будет заложить для светильников не менее IP23 и для выключателей не менее IP44 (подробнее см. ПУЭ гл. 7.4)
Цитата:
Сообщение от АлександрГусев
нужны ли где взрывозащищённые светильники?
|
Это см. ПУЭ гл. 7.3.
Обычно нет, если производство не взрывоопасное.