Цитата:
Сообщение от VSedakov
Маленький вопрос: можно ли вместо массы "пропущенных" в светильниках компенсирующих конденсаторов установить на каждую фазу (рядом со щитком) по одному большому конденсатору? Рассчитать их, как следует, и установить.... А?
|
Нельзя. При выключении освещения соответствующие конденсаторы тоже должны отключаться от сети, а не висеть на щитке мёртвым грузом создавая перетоки реактивной мощности при выключенном освещении.
Цитата:
Сообщение от ILYAHAMSTER
(на даче какие то советские радиодетали были, попробую поискать там, если они там целы, а то 450р за кондер слишком круто...)
|
В радиотехнике неполярные конденсаторы на такое напряжение такой ёмкости, как правило, не используются. Можете не искать.
Можно, конечно, взять 2 электролитических полярных конденсатора, например, 250 В 10 мкФ и соединить их одноимёнными полюсами, (например, "+" к "+") и тогда получится один неполярный конденсатор 500 В 5 мкФ. Однако, электролитические конденсаторы, особенно старые советские имели тенденцию со временем "высыхать" и выходить из строя - самая распространённая причина поломки старых блоков питания. А ещё они иногда феерично взрывались... так что аккуратнее с ними.