Цитата:
Сообщение от Ajaks
Один товарищ сделал такой заказ - я ему скомплектовал (по льготной цене ):
1. Автоматический выключатель iC60N 1P 6A B 6 кА серия Acti9 A9F78106 SCHNEIDER ELECTRIC - 41шт. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
2. Автоматический выключатель iC60N 1P 10A B 6 кА серия Acti9 A9F78110 SCHNEIDER ELECTRIC - 5шт. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
3. Автоматический выключатель iC60N 1P 16A B 6 кА серия Acti9 A9F78116 SCHNEIDER ELECTRIC - 5шт. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
4. Автоматический выключатель iC60N 1P 10A C 6 кА серия Acti9 A9F79110 SCHNEIDER ELECTRIC - 36шт. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
5. Автоматический выключатель iC60N 1P 16A C 6 кА серия Acti9 A9F79116 SCHNEIDER ELECTRIC - 5шт. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Вопрос вот в чём:автоматы с характеристикой В собирается ставить на светодиодное освещение на объекте.Я не смог убедить использовать с характеристикой С - по перегрузке они одинаковы в характеристиках 1,4 In,разница в отработке на к/з - что это даёт?
Есть смысл использования В?Кто какие ставит на защиту?Всё-таки цена отличается прилично.
|
Разница в характере нагрузки и отключающей способностью при пуске нагрузки. Например на Лампу накаливания ставят В, на люмку С, на двигатель Д.
Т. е при пуске нагрузке возникает реактивка которая протекает через автомат. Автомат с Д держит по времени дольше всех (секунды)превышение нагрузки, В отключится тут же при одинаковом номинале.
На светодиодку можно ставить автоматы с В. Улучшается зашита, при небольших затратах.