Показать сообщение отдельно
Старый 16.09.2015, 11:53   #5
lodygin
Знаток
 
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0
lodygin нет репутации
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от Знающий Посмотреть сообщение
Лаборатория хотела, чтобы кабельный ввод осуществлял свою фиксирующую и герметизирующую функции так, как это прописано в ГОСТах по взрывозащите [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Мы же объяснили, что гермоввод, как и резиновая проходная втулка, выполняют всего лишь функцию изолирующих держателей, а герметизация точки ввода провода осуществляется отдельной операцией - с помощью герметика (в прожекторе) и заливкой компаундом (в блоке питания). Т.е. эти элементы не являются кабельными вводами как таковыми в классическом понимании этого термина.
Вы им прямо «разрыв шаблона» сделали)))
Вашу практику надо использовать в деле. Кстати Вы эти технические моменты с лабораторией документально зафиксировали? Я имею в виду, что они дали официальное согласие, что такое техническое решение для взрывозащиты имеет место жить.
lodygin вне форума   Ответить с цитированием