Показать сообщение отдельно
Старый 24.02.2011, 15:06   #42
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Уличные светодиодные светильники

Цитата:
Сообщение от Surrpas Посмотреть сообщение
9600...
А причём здесь 9600? Забудьте!
Мы о светодиодах в лаборатории Cree говорим или об уличном светильнике Schreder? Или есть сомнения в приведённой модели светильника?
Я [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] и вот, снова здорово!
Цитата:
Сообщение от Surrpas Посмотреть сообщение
DmitriyZ
имеет ли значение, что диоды установленны на единой плате или разнесены?

кроме того, на каждом модуле стоит датчик от перегрева (при его срабатывании - снижается подаваем питание до 70%)
Бог с ней - с неравномерностью теплового режима! Пусть останется на совести производителя.
Но снижение тока на 70% как скажется на световом потоке? Насколько следует завысить коэффициент запаса для такого светильника по сравнению с ГЛВД?

Последний раз редактировалось Alexiy; 24.02.2011 в 15:12.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием