Цитата:
Сообщение от r13
автоматические выключатели призваны в первую очередь "защищать" оборудование
|
Это утопия - не более чем ваши мечтания и ничего общего с освещением не имеет. К сожалению.
Цитата:
Сообщение от r13
речь шла о дорогостоящих промышленных светодиодных светильниках, которые на производстве запитываются обычно от 3-х фазной сети равномерно по фазам.
|
и какое сечение проводников внутри этих светильников на вводе?
Цитата:
Сообщение от r13
автоматы в основном защищают все от очень высоких токов в случае КЗ, отключая сеть мгновенно. А вот для надежности "тепловой" защиты по току(при привышении номинала, но не кратно) никто не отменял "предохранители"(плавкие вставки).
|
Обычный автомат имеет и электромагнитный и тепловой расцепитель. Почему вы считаете, что по перегрузке автомат не должен отключаться?
Цитата:
Сообщение от r13
автоматический выкл. не сработал, т.к. явного КЗ не было,а перегрузки по току он может долго выдерживать.
|
сравните номиналы теплового расцепителя автомата на вашей розеточной сети (если там не жучок вместо пробок установлен) и номинал предохранителя в компьютерном "Пилоте" и подумайте - какой из них должен был первым отключиться.
Цитата:
Сообщение от r13
Не смотрел, что ставят в блоки питания для зарядников
|
там обычно используются термопредохранители типа
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
замоноличенные в обмотку трансформатора
Цитата:
Сообщение от r13
Видимо контакты ослабли, начал понемногу греться провод, но простой предохранитель выручил, ничего не сгорело.
|
а теперь подумайте, как ослабевание контакта может вызвать повышение потребляемого тока... смешно.
Но вернёмся к теме - расскажите мне поподробнее, чем у вас защищена от сверхтоков проводка внутри ваших светильников. Очень интересно.