Показать сообщение отдельно
Старый 17.01.2014, 01:16   #35
Alexvas
Высший разум
 
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1148
Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Пусковые токи

Я думаю, причина следующая. 4 месяца тому назад никаких проблем не было, так как еще не было включено отопление. Сейчас включили, как пошли морозы, еще поддали тепла. Щиток с автоматическими выключателями, вполне возможно, стоит около системы отопления (радиатора или трубы, из которой выходит теплый воздух). Повышение температуры - уменьшение тока расцепления. Например, если при +30 C ток расцепления 16 А, то уже при +50 C он будет 12 А, это очень большая разница. А что при повторном пуске не срабатывает защита, так конденсаторы в блоках питания светильников действительно зарядились, это и указывает на то, что они исправны.